楼主  发表于: 2011-02-09 18:54

最近弄一设备,变频器用的台达VFD-S变频器,PLC也用台达,采用模拟量控制变频器以来调节马达转速,现在可以控制马达转速,但变频器的模拟量输出0-10电压我准备在触摸屏上以频率的方式反映出来,连线监控数据,数据时大时小,高手帮忙
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 716 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-05-03
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-10 08:44
请问是否A/D模块或台达带A/D功能的PLC?A/D输入接线是否正确?电流或电压接线对吗?也可用通信直接读取变频器的频率呀?
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。