用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相38O伏变频器可以接两相38O伏进行调试吗?
上一主题
下一主题
huchaohui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
237 点
下载积分:
644 分
在线时间: 293(小时)
注册时间:
2009-07-24
最后登录:
2024-03-23
查看huchaohui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-24 20:24
全看
|
小
中
大
大家好,现在刚学PLC和变频器通讯,手头上只有一个三相38OV的三菱变频器,而在家庭上只有22OV的単相电,现在想去买一个22OV转38OV的变压器,用来接变频器三相输入的其中二相来进行调试。在此请教各位师付这样连接可以吗?戓者有什么方法可以觧决这个问题呢?谢谢大家。
分享
h999999999
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看h999999999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-26 20:29
全看
|
小
中
大
对接rs两个端子用交流220串接
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相38O伏变频器可以接两相38O伏进行调试吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问