楼主  发表于: 2011-01-14 00:02
输出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型输入以及漏型输出
 
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏


不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解  

不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事     乱乱的
小弟刚涉及  还望各位大哥大姐帮忙解答分析下 

  输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-05-16
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 20:45
24v电源要加2A熔断器再接到24V继电器线圈,线圈另一端再接到PLC输出点上,COM1。。。COMn接24v负端,我都是这样接的,熔断器芯子选快速的RT14
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(lingsun) 提供的方法很好 &n ..