楼主  发表于: 2011-01-14 00:02
输出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型输入以及漏型输出
 
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏


不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解  

不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事     乱乱的
小弟刚涉及  还望各位大哥大姐帮忙解答分析下 

  输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-06-09
查看人生如梦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 11:19
短路电流很大的 当然会烧坏plc输出三极管的 如果是继电器输出的会使继电器触点粘连
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lingsun) 说的有道理