楼主  发表于: 2011-01-13 15:40
机器的总功率是28KW,三线四相电压380V,电流73A,73A是平均每根线的电流,还是3根线的总电流。应用多粗的电线(铜线)
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 10:49
28KW。如功率因数0。85测为=51A,
用户: 计算结果: 截面 S = 25 平方
弯曲半径 R = 506 mm   电缆重量 W = 1267 kg/km
计算功率 Pjs = 28 kw   计算电流 Ijs = 50.05A
功率因素 Cos = 0.85   相位 : 三相   校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方  满足
计算电压降 U% = 3.515 %  <  线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 25 平方  满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
     723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 25 平方  满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
     77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
     77.70A/1.1=70.64A>60A