星角启动用的接触器,用了不到半年。
接觸器觸點明顯拉弧发黑,而且是在一角上。
使用的是国产品牌接触器,求推荐质量好的品牌。
求解~~~~~
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2953(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-09 10:24
单纯从技术角度分析,从图片来看,象是触点的一角拉弧造成的。原因是触点分断的不同步造成的。特别是如果接触器的触点容量等级已经足够,那么灭弧罩的灭弧效果不好占了很大可能性。
拆开检查一下触点的接触面,动静触点的接触面是否是平行的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2953(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-09 13:28
引用
引用第27楼liuxianhua于2011-01-09 13:24发表的  :

没有灭弧罩神仙也不敢用啊,老大!

55KW的电机,星三角降压启动,拆了灭弧罩的,见过几次。CJ10-150A的交流接触器。人家就那样用。