楼主  发表于: 2011-01-05 17:39
西门子224plc一般都要配电池卡吗?谢谢。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 20:04
引用
引用第2楼小蜜蜂于2011-01-05 17:56发表的  :
我们编的plc程序是永久保存的,对吗?

对头!只是数据只能保存200小时!
以上!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-05 20:37
引用
引用第4楼小蜜蜂于2011-01-05 20:27发表的  :
我在系统块中设置为掉电保存,不是可以永久保存了啊。呵呵。

NO!在系统块中设置为掉电保存,只是利用PLC的超级电容来保存数据,并且只能保存200小时,只有用SMW32和SMB31将数据保存到EEPROM,数据才能永久保存,EEPROM的读写次数是1000000次!