小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2178(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 14:12


我这里的乘法VW1×10等于VD3 ,为什么不能等于VD2呢(在线模拟数值不对)?VD2=VW2+VW3 ,没有与VW1冲突啊。
还有触摸屏在线模拟,我必须把这个PLC软件程序关闭才能在线模拟,在哪里设置以后可以不关闭PLC程序,也能在在线模拟呢?
先谢谢大师了。
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 20:11
西门子的数据最小单位是字节,请楼主注意字或者双字的选取,
VD2=VW2+VW4=VB2+VB3+VB4+VB5,而VW1=VB1+VB2,有冲突。
所有的数字是起始字节地址
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 热心助人,谢谢,那么VD1 ..