我现在要用一个编码器记录长度 人机上可设置长度然后定长裁剪  请问编码器用台达的PLC怎么计算出长度。谢谢各位 最好能有实列
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-05-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 08:21
楼上朋友正解!计算出编码器每一个脉冲移动的长度,再用设定的长度除以这个数值即可得出到达设定的长度需要的脉冲数,用高速计数器比较DHSCS或DHSCR指令做出相应的动作即可实现定长裁剪!