晶体管型号的PLC比继电器的要贵,我们只要对PLC内部稍稍改动,就可让PLC发出高频率脉冲。本人这几年多是这样搞的,从来没出过问题。用示波器和晶体管的PLC比较,发出的频率更高更稳定.下面说两种方法以(三菱FX为列):
步骤:1把PLC打开拿出输出板。查看继电器电压,把继电器Y0`Y1焊下来,到电子世界买二只光藕,根据继电器的电压买二只电阻使光藕的电流约10mA(此电流时光藕的速度最快,当然也可加点钱购高速光藕),回家后电阻串光藕的输入脚焊接在Y0’Y1线圈上(要注意正负级),光藕的二个输出分别焊接在COM*和Y点上。
优点:可当继电器触点用,且隔离。
缺点:频率还是不能太高,要想稳定。受光藕的耐压限制输出电压电流也不能太高
2:如果知道输入设备的输入电路,且输入设备的输入阻抗高如伺服和步进的驱动器,这些设备的输入一般都有光电隔离且允许外接电压就可直接用PLC的电源,如步进驱动的输入一般多是5V的光藕,就
可串2K的电阻。即PLC的+24V接步进驱动输入的5V电源,脉冲点串电阻接PLC的CPU输出的Y点上。
优点:可以得到很高的输出频率。(基本是CPU的响应频率)
缺点。没有隔离,如外部异常会使PLC损坏,(如把YOY1接到220V电源上)
3:用开关三级管和晶闸管很多地方都有资料就不多说了
建议:如果对PLC的电子线路不了解,对所需输入的设备不了解最好用第一种方法
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-20 14:06
  自已改的故障无法预测。