         我目前碰到一个奇怪现象,在前一台设备上用,《对射型二线制交流220V光电传感器》来控制启停变频器,很正常。而这一次用相同的电路、相同的元器件,却碰到了受干扰的现象,光电传感器所对应的继电器不能正常通断,时通时断,不知有什么好方法,求助大家。或者在继电器的线圈二头需要并联什么元器件,来解决问题。
                                                                                                                                                
   谢谢各位:
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-01 12:44
二线型的传感器有时候会因为漏电流的问题造成输入时通时断,建议改成用三线型的,我也遇到过二线型的传感器不稳定的情况,后来都改用了三线型的,比较稳定