楼主  发表于: 2010-12-30 21:12
用电度表测量2个三相电机消耗的电能,电机都是采用380V星形接法, 电表型号DT862-4  3*220( 380)3*3(6)A  ,接了电流互感器,进电表的电流一个电机是每相电流时1.8A.另一个电机每相电流是0.3A,,电表的转速200转/KWH, 1.8A的电机用电度表测量出来才0.21度电/小时,0.3A电流的电机用电度表测量出来才0.15度电/小时,这个电表测量的结果准确吗?电流互感器的系数不考虑。换了2个电表测量的结果都差不多。电源的相序没有问题,都调换试过。不知道问题出在哪里?
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 15:34
多大的电机,电流0.3A?