aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 13:44
请教:三菱FX2NPLC中没有程序,触摸屏也能控制PLC吗?是不是PLC中有没有程序,触摸屏都能控制PLC呀!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 18:34
可以的,PLC没上传程序,但在触摸屏上可以直接驱动PLC输出点的.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 22:45
引用
引用第3楼cvlsam于2010-12-27 14:19发表的  :


但是可以直接驱动PLC的输出,前提是PLC需要工作在RUN状态。

其实在什么状态下没多大关系,只要PLC和触摸屏连接通讯了,在STOP状态下也一样可以驱动PLC输出点的,RUN和STOP只是控制PLC内部程序,和触摸屏直接控制PLC输出点没关系.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗