;我有一台三菱FX1N MR继电器输出的PLC,和一台白山驱动器,和一台步进电机.
我想不换MT晶体管输出性的情况下,在PLC输出板继电器线圈引脚,接线出来,
请问对PLC硬件很精通的朋友,这样能达到高速脉冲吗.
(小弟银子不多,不想买新的PLC,只是想学习一下步进控制)          
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 515 点
下载积分: 2877 分
在线时间: 319(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-05-30
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 22:11
我试过了,可以用的。我用FX2N-80MR的呢。你也可以到电子城去买晶体管的继电器。装上去也可以