我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 523 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-21
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 22:44
各位好:我试做一程序但不知怎么做好,在这里请教各位了!要求是:X32驱动转盘,X47转盘到位停止(定位用).运行一周期后再转动/停止也就是X47在当前步能停还要为下一步的启动提供条件.请大家指教,谢谢!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我爱工控在2010-12-18 23:10重新编辑 ]
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2022-09-01
查看263286819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-23 22:59
ldp x032           再加工作完成条件并联到 x32   and  x47     out   c0 k1    ldp x  47  rst c0    ld  c0  out   y027.试试看,可以qq263286819