plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 590 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-04-12
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 16:27
(1)关于步进功能图中不连续转移问题,例如从S23转到S0,一般用OUT而不用SET,这样做有无原因或好处?实际验证二者均可,有的书中直接用SET,有的书中不允许用SET,查阅手册只是推荐用OUT,我想这个地方有无明确原因或好处。
(2)关于S10-S19的问题,一般工作步是从S20开始,我不知道何时能用S10开始?从否举例说明一下,我在实践中将S20换用S10,一般情况下是可以的。
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21434 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2021-06-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-26 16:46
2楼与4楼的回答很具体。