fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-05-08
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次关机超过十小时,重开机后都会出饲服报警,MELSERVO显示为E9报警,而触摸屏则显示为AD75报警。不动它,开机等后过一段时间(大于一小时),E9报警则会自动消失。机器正常。请问各位大侠,是否是参数问题?(因是日本进口机器,反馈厂家,说是饲服问题,老化,说超过五年保修期,不给修理。小日本的配件,贼贵。)
fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-05-08
查看fhpyw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-18 14:12
电源,应该是没问题的,因为同一场合有二十多台机,就这台有问题。饲服启动信号?不知在那里检测,请教一下。
要提一下的是,有另外一部机,同有问题的机台是同一年进口的(十年前),之前也有这个问题,但不知怎么回事,现在开机不会出现了。也没换过部件。
fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-05-08
查看fhpyw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-26 01:59
前两天换了个新的,完全没同样问题出现。旧的等检测,是什么问题检测出来我再写上来让大家知道。