fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-05-08
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次关机超过十小时,重开机后都会出饲服报警,MELSERVO显示为E9报警,而触摸屏则显示为AD75报警。不动它,开机等后过一段时间(大于一小时),E9报警则会自动消失。机器正常。请问各位大侠,是否是参数问题?(因是日本进口机器,反馈厂家,说是饲服问题,老化,说超过五年保修期,不给修理。小日本的配件,贼贵。)
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 331 点
下载积分: 443 分
在线时间: 517(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-04-29
查看刘时信的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-09 07:45
这个是报警电源电压低啊。是坏了,不知道你在哪里。我可以维修
专业维修伺服。QQ672795148