qdyff
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-07-16
最后登录: 2012-10-03
查看qdyff的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-15 22:02
我有一个cpu222,输出是6位的分为1L,2L。为什么当输出动作的时候我用万用表量1L那边的3个点是通的。而2L那边输出动作时灯虽然亮,但是用万用表量却是不通的,费解。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21578 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-06-02
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-16 08:29
不知楼主的PLC是晶体管输出的还是继电器输出的,如果是继电器输出的有可能是2L公共端断路引起的,如果是晶体管输出的有可能是测量或接线问题,同意版主的观点,正确连接电源,直接驱动外围电路试试!