sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-06-12
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-12 19:38
PLC与变频器通讯控制,当PLC要变频器由第一速度转第二速度时,会不会因通讯时间产生明显延时?
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-12 19:59
放心吧,PLC的晶振频率是几百MHz.你的一二速转换是以秒来计算的。差了十万八千里呢