]最近给一电厂做了成套低压配电柜总电流不超过1200A,主母排用60MM宽,零地排用了20MM宽的铜排用户说不符合国标应该怎样选择?
仇体学
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看仇体学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-11 18:41
国标可以查。凭我多年经验看1200个电流最少要用120*10铜母排2根。零线最少60的啊