楼主  发表于: 2010-12-05 22:04
  设备具体是用一个触摸屏代替大部分的开关,然后控制三个交流电机,主轴电机常开,送线电机和切线电机。通过PLC控制送线电机和切线电机实现定长切断功能。现在就纠集在计米功能的实现,如何才能实现1CM的精度调节。我对西门子的S7-200不是很熟悉,以前学过三菱的FX2N系列,所以第一就想到用三菱的FX2N。是用计脉冲数*系数=米数,然后计米数到定长输出信号停止送线、切线;还是有别的什么办法。
望有相近的实例,或者哪位大哥直接一二,QQ307889297。新学者致谢!
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-06-16
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-18 16:49
送线马达出材料的地方套个从动滚轮带编码器,滚轮压着材料,一个脉冲多少MM算出来,参数里设置从给切断信号到切断点时间做补偿,剩下的就是该设多少切多少了