fyl518070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 108 点
下载积分: 598 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2013-06-06
查看fyl518070的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-05 18:40
  我用一台三菱F700—37KW的变频器控制一台37KW的电机,运行时测得变频器输入端的电流在50A左右,输出端的电流在75A左右。为什么相差那么大?有没有什么好办法?可不可通过变频器的设定使输入和输出的电流相等或差不多?请各位高手指教。
zhanggm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhanggm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 19:08
主要原因是 功率因数提高了。输出电流下降。