yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 22:14
各位大侠,我想请教下,额定频率是50HZ的三相异步电机,用变频器控制调整到大于50HZ运行,电机会怎么样?会损坏吗?会影响使用寿命吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 08:49
超过50HZ可能有温升上升严重的危险。因为普通电机的散热是依据50HZ条件下自冷却进行设计的。变频电机的冷却是独立冷却故可以将频率调高些。像楼上说的一般频率调整到70HZ以下运行是没有问题的。