楼主  发表于: 2010-12-02 19:25


两个问题?

1.三相220V电源,我能直接将其中的两相接到单相220v的用电设备么?

2.350A的电焊机,大伙一般选多大的断路器?

。。。
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1971 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-05-16
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-09 10:31
弄过,三相220v,厄瓜多尔就是这个电压,可以接任意两相组成220V使用,
另外注意的是,电流计算电流,按照380V的计算电流后乘上1.732就是你的电流了
公式P=3*1.732*UIcos&
推导一样可以计算出来电流是你按照380V来算的1.732倍
因为380/220就等于1.732
明白了吗
通过这个计算出来的电流,乘上系数,就可以得出你要的空开大小了

频率要匹配
我只回答220V问题,焊机俺不懂,不当出头鸟

焊机找别人的回答吧