slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-22
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 16:24
我这有一个俺穿的小型变频器(2.2KW),所用的输入电源为三相200V,也可接单相,请问现如果接单相220V市电,把火线零线分别接输入R,S端,然后把S端和T端端接,请问这种接法可以吗?会有什么隐患吗?变频器说明书上说明是R,S端接即可,T端悬空(而且做重点号,万不可与任何端子连接!),本人这边有好多台设备变频器都为这种接法,运行了好久,好像也没什么事发生!请问这种接法可以吗?有必要改变吗? 谢谢!
    
     请有对变频器深入了解的人参与讨论,谢谢!我分析了三相全波整流电路,好像会对整流管造成不对称的冲击........
客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 22:08
这种变频器一般为台湾和国外所生产,在使用时可接三相220V也可接单相220V。接单相时,R,S,T三个端子任接其中两个端子,而另一个不接就行了。