wesw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 127 点
下载积分: 673 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-11-30
最后登录: 2015-12-29
查看wesw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 22:15






实在郁闷了,PLC 型号 三菱 FX2N 64MR   
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2953(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-01 08:10
检查通讯电缆,查看参数设置,要注意PLC的型号选择等。软件一般出问题的可能性不大,为了验证电缆,换台电脑或者PLC通讯看看。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。