楼主  发表于: 2010-11-28 22:36
从台达触摸屏输入时间数据(D500,D208),FX1N的PLC读取,比如输入100,100,则正确应该为T10计时10S,T40计时100S,但现在有另一台机子结果是T10计时100S,T40计时1000S。都是同样类型的设备,没检查什么问题,请教各位帮分析有哪写因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
新手
光明使者——装电灯的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2024-05-30
查看新手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-29 17:32
要不你把数据寄存器的编号改动一下,用其他的数据寄存器看看,我以前也遇到类似的问题的。