dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 253 点
下载积分: 507 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-08-01
最后登录: 2024-05-06
查看dpc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 22:36
从台达触摸屏输入时间数据(D500,D208),FX1N的PLC读取,比如输入100,100,则正确应该为T10计时10S,T40计时100S,但现在有另一台机子结果是T10计时100S,T40计时1000S。都是同样类型的设备,没检查什么问题,请教各位帮分析有哪写因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-07 23:15
程序没有错,估计是点触摸屏时手哆嗦了,多输入一下零。没有台达的触摸屏软件,如果2台机器触摸屏程序是一样的,可以互相更换一下试试。