dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 253 点
下载积分: 507 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-08-01
最后登录: 2024-05-06
查看dpc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 22:36
从台达触摸屏输入时间数据(D500,D208),FX1N的PLC读取,比如输入100,100,则正确应该为T10计时10S,T40计时100S,但现在有另一台机子结果是T10计时100S,T40计时1000S。都是同样类型的设备,没检查什么问题,请教各位帮分析有哪写因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-06-07
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-29 15:20
你这个程序我刚才用我的三菱PLC和台达触摸屏亲自试了,完全正确,我想应该是你输入错误,PLC坏的可能性小。