比如用485的通讯板。方法一是在PLC参数中设置 ,另外就是用指令 MOV H0E09E D8120
很想知道这条指令详细是怎么对应的 还有就是如果用232的通讯板呢,或者提供下哪本手册里有这介绍 一直都用的很糊涂,谢谢
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1971 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-05-16
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 10:32
H0E09E包含了所有你能在PLC参数中设置中设置的数据,转化成2进制数,就是b0-b15,然后对应位找对应的功能,FX通讯数据,你如果用232BD和485BD模块,就用RS指令,如果用模块,就直接用MOV就行了