adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-05-05
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 11:50
plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),连接的是OMRON的E2E-X18E的接近开关。

使用中发现奇怪现象:刚开始使用时,接近开关一切正常,即当有感应的时候,接近开关指示灯有反应,同时接到PLC的输入点也有反应。但用了几天后,发现有的接近开关反应不正常,无论有无感应,其指示灯一直是亮的。

这能是什么原因呢?该如何检测?


请大家帮忙,先道声谢谢了!

hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7095 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2023-09-26
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 14:50
我也遇到过同样的问题,后来查是使用环境太恶劣造成的,用电吹风对着吹,接近开关就能指示正确。OMRON E2E-X8MD1吧好像是。后来处理是换防水性能更好的接近开关了