dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 21:38
去年发了一个贴讨论继电器改晶体管的问题,由于没时间一直没改,今天才开始改了一个,开始我把Y0输出的继电器拆了下来,加了个NPN的S9014三极管,可做为普通晶体管输出正常,,就是不能输出脉冲,搞的我没办法了.还有一点FX1N60MR输出点是机械隔离的,没有光藕隔离,最后心一狠,干脆不要隔离了,坏了就坏了吧,舍不得孩子套不到狼,直接把Y0的输出继电器线圈引出来串2K电阻直接接入步进驱动信号脉冲端,开机运行一切正常,现脉冲频率32K没发现问题.如果能在中间加个高速光藕就更好了.
[ 此帖被dl2006在2010-11-24 21:46重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(shnan1989) 感谢分享!改装成功
  • 下载积分:+5(wsir123) 热心助人
  • 下载积分:+3(xqx666) 感谢分享
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16825 分
    在线时间: 848(小时)
    注册时间: 2006-09-07
    最后登录: 2024-04-19
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-24 22:48
    公司还有3台这样的PLC等着改呢,如果换新的PLC经济上就有点浪费了,觉得改了能用就好,省很多.
    对不起是一种真诚,没关系是一种风度。    2楼  发表于: 2010-11-25 17:01
    引用
    引用第4楼xqx666于2010-11-25 12:50发表的  :
    是以前我们叫你改的那个吗?

    是的啊,一直没时间改都是买新的,昨天先改了一台,呵呵,也一用,脉冲输出很正常的.
    3楼  发表于: 2010-12-01 19:30
    本来这样改的目的就是为了驱动步进或伺服驱动器的,驱动器信号输入端也是光电隔离的,只需10ma电流,所以有这个驱动能力改用很正常
    4楼  发表于: 2010-12-03 19:11
    无需加三极管了,直接串电阻输出了
    5楼  发表于: 2011-01-14 19:10
    引用
    引用第24楼杨康于2011-01-14 10:17发表的  :
    这样也行?编程的时候难道不报错?编译能通过?

    放心吧,没问题的,和晶体管PLC程序上没什么两样
    对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗