第一次写高速计数器指令,输入PLC接上硬件后发现一个问题,拿来请行家指教。

PLC是FX2N-128MR,20孔编码盘套在马达上,用接近开关进X0,马达转动同时驱动高速计数器C235,得到的数据存进D46,通过比较指令让马达停止,比较值有两个,一个是90,另一个是110,要求马达在数值90和110时都停止,马达停止时按下X1用RST和MOVP指令对C235和D46都归零。

问题是:前几次操作可以顺利停止,几次后就不行了,监视发现C235和D46会跳出一个比110大的数值。关电重新开始还是出来一个比110大的数值,但不一定都是一个固定的数值,而且居然C235和D46里的数值还不是一样的,貌似不稳定一样,不知道怎样解决,请各位高手看看问题出在哪里,指点一下。
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-21 15:08重新编辑 ]
dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 29795 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-06-01
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 12:48
x0应当作编码器输入