kuishe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 199 点
下载积分: 640 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-12-22
最后登录: 2023-11-28
查看kuishe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 10:52
使PLC模拟变频器加减速控制,如D200内设定一个数据300,启动PLC,该存储器值由0升到300,时间可以自己设定,中途改变该数值,也按照固定的加减速时间升降.和变频器的频率设定一样
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156774 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-11
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 11:41
既然是固定的加减速时间,那么单位时间内的加减数值都是一样的。
所以:
当D200>D**时,单位时间内 ADDP (单位时间数值)  D** ,直到D200<=D**时MOV D200 D**;
当D200<D**时,单位时间内 SUBP (单位时间数值)  D** ,直到D200>=D**时MOV D200 D**。