用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
注册中心
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2023-08-04
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-25 16:10
补偿电容可以减少无功功率,进而减少线损,减少压降,可以在一定程度上提升电压,但这个提升是很有限的,主要还是要加大线径。现场情况如果不能给出一定的时间来加大线径(这么多人都很简单地说一句加大线径,要知道这句话说出来容易做起来要花时间的),倒可以并联电容试一试(估计提升电压会很有限),不行再加大线径