人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-05-25
查看人生如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-17 12:01
用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 13:34
对于这些负载,线经是够的,但也太远了,考虑换大一号线径,再在负载侧加装一套无功补偿。只要加装无功补偿后,感性负载的功率利用率担升,会减少负载的电流,些时电压降将有所改善。