今天遇到的怪事:三相电源380V平衡  为什么与零线 电压   分别是 A:150V     B:240V    C;295V
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 18:13
零线断线,也就是说与电力变压器的中心点已断开。