楼主  发表于: 2010-10-31 20:12
我最近接手了一fx2n-48 点plc,经检查发现熔丝熔断,开关块4820,稳压块8050 击穿,开关变压器被维修弄碎。
更换4820,8050,重绕开关变压器后通电试机,plc电源灯亮,cpu-e灯常亮。
测电源板输出针电压
不插i/o板,cpu板时,4,5针为负极地,1阵5.4v,2针 4.98v,3针5.07v,6针为27v,8,9为独立的24v
仅插i/o板时,电压基本不变。
插上i/o板,cpu板后电压变为1针4.41v,2针4,49v,3针 5.06v,6针25.38v,8,9不变


请问电压正常吗?该如和维修cpu-e常亮,谁有经验或资料,谢谢
 
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2954(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-01 08:01
cpu-e常亮,看看是否是存储部分问题或者程序丢失的原因了。软件联机通讯,下载一段正常的程序看看。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。