楼主  发表于: 2010-10-28 21:43
我用FX1N 60点PLC,加一个输出18点扩展。编程后扩展无输出,但是输出指示灯亮,用万用表测量COM 端与输出端都不通,更换新的
还是不通。扩展OUT 编程 Y40-Y47 Y50-Y57。断电重新上电也不行,请高手指点。扩展用的是继电器输出。
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1106 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 6900 分
在线时间: 1148(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-06-03
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 22:00
建议楼主对照扩展模块的硬件手册检查接线是否正确。另外确认PLC的电源是否够用。是否是因电源不足而无法吸合。