随便聊1
持之以恒
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 517(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2022-07-29
查看随便聊1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 17:55
我碰到一个设备,他是用感应开关来检测设备的正常运行,感应开关是装在转动的部分,设备转的时候一会儿开关闭合一会儿长开的以此来判断设备的正常运行。我想问一下这个用什么指令最合适啊
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-30 12:26
用定时器比较,如果设备正常需要在一定时间内出现信号复位定时器,否则判定为设备故障。