xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-27 19:23
请问那位大虾用过无刷无环起动器.本厂一台240K w绕线异步电动机.原先用频敏变阻器起动.现改无刷环起动器起.可是经常出现,电房总闸会跳.DW-15  1000A.搞不明白是怎么会事.起动器也换过.怀疑是总闸过小.可是这一路是630A 的.为什么不跳.先跳总闸.
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 19:32
这位大虾 .总闸是DW15-1600/1000A没有漏电装置. ,  这一路是DW15-1600/630A 有漏电保护装置.如果是电机绝缘强度不够的话.也应该是先跳这一路.