hbjy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 207 点
下载积分: 635 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-04-21
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-22 15:02

大概有30来路模拟量点,有热电偶和4-20mA,PLC选用FX2n-64mr-001,  最多可以支持多少块模拟量模块,能不能支持?pLC的型号选择能满足么,还有最佳选择方案?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 22:31
5V电源:
FX2N基本单元电源容量  290ma,
FX2N扩展单元电源容量  690ma。
FX2N-8AD   消耗50ma,
FX2N-4DA   消耗30ma。
看来是足够的。