1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 714 个
工控威望: 1002 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-05-29
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-21 22:20
我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
jyq102322
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2022-07-19
查看jyq102322的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 20:31
电机屏蔽线接地,变频不接地固定在绝缘板上,触摸屏24V供电的开关电源也不接地固定在绝缘板上,OMRON的plc接地端不要接地,这样试试看,我有时是这样解决的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人