hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 16:21
请教各位大侠,我有一块三菱GT1030-LBD-C的触摸屏,原来是和FX的PLC联接的,现在想把PLC换成Q02的,请问通讯电缆怎么解决?屏是422口的,PLC的编程口是232的
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-20 11:32
这个问题这么难吗?版主在哪儿啊?郁闷了!!!!
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-21 06:45
2楼回的什么东东啊?图片???看不见啊
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-21 06:45
曾经使用RS232 TO RS485/RS422的接口转换器貌似通讯不上啊
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-21 06:47
4楼的说一下通讯线型号啊,谢谢!问过三菱客服,说了2个线的型号,但是问了很多代理商都没有听过,貌似很久前的东东了,早没有了
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-21 06:50
屏的编程口是232的,不知道能不能和PLC编程口直接连?有做过的吗?因为屏在工厂现场,不好拆回来试,只能定好方案现场试试,哎!
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-24 08:29
谢谢楼上各位
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-25 09:34
楼上的各位老大,能给出具体的接线图吗?还有需要屏怎么设置?
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-25 13:54
问题解决了,用了一个232转422的转换器,问题的关键是232的RXD和TXD不能和GT10-C30R2-6P的接法一样,要交换一下。