gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-10-05
最后登录: 2020-08-24
查看gaoqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~  QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!
ネ申㊣言舌
lsjt08
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lsjt08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 21:36
楼主你只有QY10输出点是接液压电磁阀而已吗?如果不是,还有其他的输出点也接了液压电磁阀的话,估计容易烧坏的那个触点的电磁阀就 有点问题“想短路但是又没有完全的短路”。如果只有QY10输出点接液压电磁阀的话,那可以用中间继电器转换再连接液压电磁阀 来解决问题了!