有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!


这个问题已找了做汽缸公司的人来也没效果。



不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
lxzlovemky
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lxzlovemky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-02 13:14
我做过和见过的设备中没有用汽缸上磁性开关做定位的,个人认为这样也是不可能实现,即使用调节阀调气压,或在三连件前加恒压泵,也不一定能达到您要的效果,我见过的方式是:在汽缸选型时,长度方面适当留有余量,把前端(汽缸伸出)作为初始位,后端(汽缸缩回)做成可调的目标,方式是在端头处加适当长度的垫片,好像是用塑胶垫片并用螺母固定的,使其返回时被挡在目标处。(只是见过,方法有点土,不知道能不能达到你的要求或是有所启发。)这个问题您应该找个做机械的,他们应该会有解决方法。

同意此看法。我们公司是造设备的,用的气缸比较多,不过没有用磁性开关定位的,很不可靠,如果是液压的话,还可以,没遇到过你这样的情况!!!