wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-14 16:17
每个编码器坏都是内部17808三端稳压脱落,这个编码器是设备自身原装配来的,应用于幅宽测量,应用环境无高温,无震动。接在西门子300的FM350-2模块上,供电为24vdc,编码器型号为RI41-O/100 ES.11KB , 在编码器标示上没看到电压适用范围,是应用选型问题还是编码器自身质量问题?
假若编码器电压适用范围是12vdc,个人认为是选型问题,假若电压适用范围是10-30vdc,那就是编码器自身质量问题。
在网上没查到这个编码器的具体参数,知道的帮我分析下。

[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1106 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 6900 分
在线时间: 1147(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-05-06
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-14 17:53
楼主应该检查一下,是不是发热量过大。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 热心助人