楼主  发表于: 2010-10-14 15:45


程序中T0计时后闭合,T1开始计时,T1计时后为什么不会闭合?因为(P)没有上升沿信号,Q0.0也没有闭合。
[ 此帖被zhaotingjie在2010-10-15 17:29重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 08:53
你的问题在于理解上升沿的问题了。300中的Q0.0要使置1,将用到置位(SET)。在一个扫描周期内你无法看到它的1状态。
200;300都一样用“沿”就必须用“SET”;“RST”。