电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-26
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-02 19:46
我现在给一工厂弄一设备,采用接近开关记录电机皮带盘上的4个感应点,采集到的脉冲数除以机械的比,等于工件的移动距离,在调试中发现,调节电机速度越快,工件移动的距离越长,反之,电机速度越慢,工件移动距离越短,接近开关是欧姆龙的,接三菱PLC高速计数端,这种情况如何解决,换了接近开关也不行,是感应点太少了造成这样的吗,高手支招,
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-02 20:25
用对射式光电开关精度较好,接近的反应不是很快,有丢信号的现象,所以你会失败,最好还是用编码器,当然要用正版的品牌,不用假的为好,否则你还会上当